Подскажите пожалуйста , из за чего срабатывает УЗО .
Поставили тэн на 3 кВт (до этого стоял на 2 кВт) , тэн пол часа поработал и УЗО отключился .
Схема подключения проводки такая: входной автомат , УЗО и два автомата (один для тэна , другой для насоса)
Сейчас когда пытаешься включить тэн, узо сразу же срабатывает(когда тэн был на 2 кВт все нормально было).
Узо стоит на 40 А , ток утечки 30мА , автоматы по 16 А , входной автомат на 40 А
Ванна заземлена .
Провод на входной автомат сечением 6 мм2 (медный) , тэн подключен проводом сечением 1.5 мм2 (тоже медный , по таблице должен выдерживать 4 Квт)
Ели включать насос без тэна, то все работает УЗО не срабатывает.
Ели даже вкл. только ТЭН то все равно срабатывает узо .
Тэн и насос(обычный циркуляционный "Sprut") подключены на одну фазу .
В чем может быть проблема?
Из за сечение провода?
Или тэн нужно заземлить?
Или на одну фазу много приходит.
Подскажите пожалуйста