Страница 1 из 1
Срабатывание УЗО
Добавлено: 04.07.2013, 13:11
drews
Подскажите пожалуйста , из за чего срабатывает УЗО .
Поставили тэн на 3 кВт (до этого стоял на 2 кВт) , тэн пол часа поработал и УЗО отключился .
Схема подключения проводки такая: входной автомат , УЗО и два автомата (один для тэна , другой для насоса)
Сейчас когда пытаешься включить тэн, узо сразу же срабатывает(когда тэн был на 2 кВт все нормально было).
Узо стоит на 40 А , ток утечки 30мА , автоматы по 16 А , входной автомат на 40 А
Ванна заземлена .
Провод на входной автомат сечением 6 мм2 (медный) , тэн подключен проводом сечением 1.5 мм2 (тоже медный , по таблице должен выдерживать 4 Квт)
Ели включать насос без тэна, то все работает УЗО не срабатывает.
Ели даже вкл. только ТЭН то все равно срабатывает узо .
Тэн и насос(обычный циркуляционный "Sprut") подключены на одну фазу .
В чем может быть проблема?
Из за сечение провода?
Или тэн нужно заземлить?
Или на одну фазу много приходит.
Подскажите пожалуйста
Добавлено: 04.07.2013, 13:24
drews
Может это происходить из за того , что тэн не заземлен, он подключен к ванне , но с двух сторон стоят резиновые уплотнительные кольца, из за них тэн не касается к ванне. Ванна заземлена
Добавлено: 04.07.2013, 14:07
Flok-design
попробуй заземлить тэн. И по уму провод должен быть не меньше 2,5мм2 ,уже не те провода как были раньше, сейчас медь идет с примисями. Если после всего все равно будет отбивать ставь автомат на 20. И все будет ок.
Добавлено: 04.07.2013, 14:09
drews
А как этот тэн заземлять?)
Добавлено: 04.07.2013, 19:57
Flok-design
На корпус самого тэна. У всех тенов есть своего рода перемчка к которой прикручивается земля. Короче самая внешняя часть тэна(корпус)должен быть заземлен.
Добавлено: 04.07.2013, 20:44
drews
На корпус самого тэна. У всех тенов есть своего рода перемчка к которой прикручивается земля. Короче самая внешняя часть тэна(корпус)должен быть заземлен.
Я правильно понял? (фото)
Когда был тэн на 2 квт , все было нормально , заземления не было
Добавлено: 04.07.2013, 20:58
Flok-design
Да так и есть. Подожди не внимательно прочитал.У тебя выбивает самый главный автомат на 40А? Если да то похоже тэн пробит на его корпус. Попробуй поменять местами фазу с нолем на тене. Либо проведи эксперимент: Отключи от ванны землю и включи тэн еще раз. И напиши что получилось!
Добавлено: 04.07.2013, 21:27
FenixPNZ
советую сначало ТЭН проверить
Омметром проверьте ТЭН на «прозвон». Если сопротивление равно бесконечности или очень большое – значит, произошел «обрыв». ТЭН сгорел. Если сопротивление равняется нулю, значит ТЭН «замкнуло». Какое-то сопротивление у ТЭНа должно быть. Сопротивление ТЭНа можно вычислить с помощью простейших формул. Например, таких:
I = P / U I – сила тока, P – мощность ТЭНа (по паспорту водонагревателя) U – напряжение. Силу тока надо вычислить для другой формулы – R = U / I R – сопротивление ТЭНа, U – напряжение, I – сила тока. Для примера подсчитаем сопротивление «сухого» ТЭНа мощностью 1 кВТ. Итак: I = 1000 Вт/220 вольт. Выходит, мощность ТЭНа – 4.54 ампер. Теперь считаем сопротивление по второй формуле. R = 220 Вт/4.54 А. Выходит, сопротивление ТЭНа мощностью 1 кВт – 48.45 Ома.
Можно воспользоваться и другой формулой. R = U*U / P Сопротивление = 220Вт*220Вт/1000Вт Получаем те же 48.4 Ома.
Также работоспособность ТЭНа водонагревателя можно проверить следующим способом. Нужно замерять сопротивление между корпусом и контактами. Мерять нужно мегаомметром, выставив его в положение 500 В. Сопротивление не должно быть меньше 0.5 мегаом.
если ТЭН в норме, то сменить УЗО на диф.автомат, сечение в 1,5 сменить на 2,5 квадрата и должны проблемы пропасть!
не советую пользоваться УЗО, очень капризные штуки, диф. автоматы защищают так же, но гемороя с ними меньше! ну и заземление на ванне должно быть по любому!
по схеме в щите:
Вводной автомат, после него на диф. автомат и после уже фазы на автоматы по группам, все нули шину и землю тоже на шину, но на отдельную от нулей!
Добавлено: 04.07.2013, 21:52
drews
Выбивает УЗО, со входным автоматом все нормально, тэн прозвонил , все провода прозвонил, все в порядке .
Уже завтра думаю провода купить больше и автомат который для тэна , побольше поставить.
А заземление тэна можно на корпус к ванне прицепить?
Добавлено: 05.07.2013, 04:39
pvf
drews писал(а):Я правильно понял? (фото)
Вложения
ну если и заземлять, то, по моему, надо в том месте где крепления тэна, а не нагреватель.
Добавлено: 05.07.2013, 09:46
kirovmiha
я думаю что проблема в самом нагревателе (тен), пробивает он гдето на корпус. Может и через насос чтото прилетать, его тоже надо заземлить. Меня пощипывало пока насосы не заземлил. А кабель однозначно должен быть не менее 2,5 мм кв.
Добавлено: 05.07.2013, 17:52
drews
Сегодня поменял провода , и автомат по мощнее, но узо все равно срабатывало. В итоге все дело было в тэне , пробивало на корпус . Заменили все нормально .
Добавлено: 06.07.2013, 05:20
kirovmiha
ну вот о чем и говорил! поздравляю с победой